罗嘉苑砌墙工艺 13055523131 小林 基础工程施工流程解说 1、拆除① 拆除前应先保护推拉门轨道、防盗门等设施,对地漏进行临时封闭,水、电总闸要先关闭; ② 拆除前涉及到电路的部分,应由专业电工进行现行拆除整理; ③ 拆除墙体应遵循“从上到下”的原则; 严禁推倒式作业 ④ 二手房拆除须与客户进行现场成品交接,客户遗留现场的物品须进行保护。 ⑤ 业主拆除下的物品,须妥善保管,经业主同意后进行处理 ⑥ 施工中,严禁损坏房屋原有绝热层;严禁损坏受力钢筋;严禁破坏受力梁、柱、剪力墙;严禁超荷载集中堆放物品。 ⑦ 涉及燃气管道的装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定 2、砌墙① 厨/卫混凝土房水地梁,切割凿开原找平层, ② 门顶钢筋混凝土过梁,两端衔接≥12cm, ③ 砌墙拉接筋,∮≥6cm膨胀锣栓, ④ 禁止使用木方架设代替过梁,以免墙体沉降不均导致裂缝和滋生虫蚁; ⑤ 砌墙砂浆缝,≤1.5cm,L=3M水平线误差≤0.5cm;砌墙垂直度,H=3M误差≤0.5CM;粉刷平整度,2M靠尺,塞尺间隙≤4mm ⑥ 粉刷冲筋,每一工作面墙均需测定上下二线点,间隔≥1.5M,筋面宽≥5cm ⑦ 新旧墙粉刷布网,旧墙原粉刷层切割凿开,钢丝网覆盖新旧墙≥5cm 3、其他① 水泥拆封必须由缝合线拆开。 ② 现场在本工序结束遗留砖不得超过48片 ③ 水泥堆放必须辅砖作为防潮垫层,定期定时检查水泥/砂/砖是否分类整齐堆放。 土工施工流程解说 1、防水① 防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并检查验收后进行。 ② 施工时应设置完全照明,并保持通风 ③ 基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起砂,开裂等缺陷 ④ 地漏、套管、马桶位、阴阳角等部位,应先做防水附加层 ⑤ 防水层应从地面延伸到墙面,高出地面60MM;浴室墙面的防水层部得低于1800MM ⑥ 禁止在未作封闭的地面直接涂刷防水 ⑦ 试水时间不得低于48小时 2、墙砖① 镶贴应牢固,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴;墙面无空鼓,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、吊脚、缺楞等现象,每面墙不应出现两列非整砖 ② 空鼓面积小于该块墙砖面积的15%,不记做空鼓 ③ 表面平整度≤3MM;立面垂直度≤2MM;阴阳角方正≤3MM;接缝高低差≤1MM;接缝直线度≤2MM;接缝宽度≤1MM ④ 入口正对面为起始辅贴工作面,视角收口毛边最大限度隐蔽,侧压正。 3、地砖① 镶贴应牢固,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴;墙面无空鼓,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、吊脚、缺楞等现象,留边宽度应一致 ② 不允许空鼓 ③ 表面平整度≤2MM;接缝高低差≤0.5MM;接缝直线度≤3MM;间隙宽度≤1MM;排水坡度>3‰或无积水现象 4、其他① 饰面砖勾缝必须饱满、整齐,勾缝后卫生必须清洗干净,便于成品保护 ② 饰面砖损耗必须控制在≤3% ③ 水泥拆封必须由缝合线拆开,不得随意造成包装袋无法二次利用 ④ 淋浴龙头的预埋关键点 ⑤ 下沉式卫生间:
步骤1:做两遍防水涂料,这两遍防水一定要连墙体一起做,墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩,只能往地漏排出
步骤2:红砖或混泥土做隔断架空,把沉箱分成若干个400*400左右的格子。有了这样一个承重的隔断,上面的混泥土层就不会往下坠了。否则几年之后卫生间地面下沉开裂漏水。
步骤3:把防潮陶粒与格子里面填,不用压得太紧,自然一点,因为它是不承重的,只起吸收水气的作用。(严禁使用施工垃圾填充)
步骤4:布钢筋。在格子上方布上一层由直径5毫米钢筋组成的200mm*200mm见方钢筋网,以保证混凝土层的牢固和受力均匀。
步骤5:倒制混凝土层,40毫米厚度的C25细石混凝土找平。此层要做泻水坡,做两遍防水涂料。
|